ZWave Secure (Horstmann) SRT 321 ZWave+ Gen 5

Indiquez ici les équipements que vous testé
Répondre
claudiusmedius
Messages : 8
Enregistré le : 08 décembre 2018, 23:05

ZWave Secure (Horstmann) SRT 321 ZWave+ Gen 5

Message par claudiusmedius »

Bonjour,
Ce module peut être appairé avec succès avec le contrôleur USB AEOTEC Z+ et il fonctionne.
Par contre son inclusion sur un dongle Sigma Design se fait bien, mais il est impossible de le faire fonctionner car on ne peut pas changer la valeur du wake up (c'est un module sur pile) qui est fixée à 86400 secondes par défaut.
Ce problème devrait être réglé prochainement car un commit est en cours sur OpenZWave.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... 52bbb27190
jano42
Administrateur
Messages : 4
Enregistré le : 25 avril 2017, 09:48

Re: ZWave Secure (Horstmann) SRT 321 ZWave+ Gen 5

Message par jano42 »

Bonjour
La prise en charge du SRT321 dans OpenZWave date de mars 2018. (cf https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... 52bbb27190)

Yadoms est synchronisé avec les tous derniers commits d'OZW; donc les modifications sont déjà incluses dans notre logiciel.

Vous pouvez mettre à jour Yadoms à la dernière version pour être sûr d'avoir le support du srt321
claudiusmedius
Messages : 8
Enregistré le : 08 décembre 2018, 23:05

Re: ZWave Secure (Horstmann) SRT 321 ZWave+ Gen 5

Message par claudiusmedius »

Bonjour,

Malheureusement, j'avais déjà la toute dernière version d'OZW; je l'ai rechargée par précaution... et j'ai fait beaucoup de tests, autant sous Windows qu'avec une RPI - Raspbian et les comparer avec Domoticz.
Test avec plusieurs SRT321 Z+ identiques.

Mes deux dongles Sigma Design Z+ ne renvoient pas le wake up avec Yadoms et le donnent avec possibilité de changement avec Domoticz.
Pas de problème avec le dongle Aeotec Z+.

Sous Yadoms il a même trop de mesures dont certaines peuvent être changées - des éléments liés à la puissance - qui n'existent pas sur le SRT321!!! Je pourrai vous fournir des logs ou les xml ou des captures d'écran avec toutes ces données de puissance - Sébastien Gallou à mon adresse e-mail, il peut vous la communiquer.
A mon avis Domoticz a personnalisé ses données pour ce module car le wake up apparaît comme un paramètre supplémentaire - ce qui n'est pas le cas car il n'a pas la CommandClass 122, celle des paramètres. mais sa propre CommandClass 132.

A titre indicatif les données intempestives de puissance ont la CommandClass 115 (<CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true">).

Un fournisseur internet de matériel domotique, très sérieux, indique que depuis peu ce module en version ZWave + fonctionne et est lisible avec Domoticz, il est en données "brutes" avec Jeedom.
Je suppose là aussi que son test a été fait avec un contrôleur Aeotec, pas un Sigma Design car finalement sous Jeedom il obtient les mêmes données "brutes" que vous! (en tout cas pour le wake up, j'ignore pour les données fantôme de puissance).

Très cordialement,